Liebe Mittöpfer/-innen!
Ich habe eine Frage bezüglich meiner elektronischen Steuerung Kittec micro timer mt4 für meinen Brennofen.
Er zeigt Fehlermeldung F4 und ich weiß nicht, wie/ob ich das wieder resetten kann.
Passiert ist es, weil der Stecker falschrum Kontakt bekommen hat und dann die Sicherung von der Elektrik im Ofen durchgebrannt ist. F4 heißt auch wohl falsch gepolt.
Ich habe aber keine richtige Bedienungsanleitung, nur ein paar kopierte Blätter.
Vielleicht kann mir irgendjemand einen Tipp geben?!
Das wäre toll !
Liebe Grüße,
Souluna
Steuerung Kittec microtimer mt4
Re: Steuerung Kittec microtimer mt4
Hallo,
Ich vermute, dass dir das Thermoelement durchgebrannt ist, da Fremdspannung drüber gelaufen ist durch Verpolung des Gerätesteckers. Prüfe mal mit einem Multimeter, ob der Wert kleiner 2 Ohm ist!? Die Anleitung der MT4 kann ich dir schicken ' bitte schreib mir eine PN oder Mail an controllerdoktor@gmail.com
Gruß
Dominic
Ich vermute, dass dir das Thermoelement durchgebrannt ist, da Fremdspannung drüber gelaufen ist durch Verpolung des Gerätesteckers. Prüfe mal mit einem Multimeter, ob der Wert kleiner 2 Ohm ist!? Die Anleitung der MT4 kann ich dir schicken ' bitte schreib mir eine PN oder Mail an controllerdoktor@gmail.com
Gruß
Dominic
www.brennofensteuerung.de
Reparaturservice für Brennofensteuerungen
Reparaturservice für Brennofensteuerungen