Hallo,
ich habe eine defekte Brennofen Steuerung durch einen PID Regler ersetzt. Nach allen Hinweisen bin ich davon ausgegangen, dass das eine gute Idee sei.
Nun ist aber die Regelung so: ich gebe Temperaturen und Zeiten(Dauern) ein, z.B. 100 Grad, 1 Std, 200 Grad usw. Der Regler regelt nun: bis 100, eine Stunde halten, dann auf 200.
Eigentlich soll aber innerhalb 1 Stunde von 100 auf 200 erhöht werden - der Regler macht also "Treppen" statt "Rampen". Kann man das anders einstellen?
Der Regler: Novus n20k48, 10 Schritte je Programm.
Grüße
Jens
Wie regelt man eine langsame Steigerung
Re: Wie regelt man eine langsame Steigerung
Zur Info:
Der Support von Novus ist super! Es funktionieret jetzt wie gedacht.
Der Support von Novus ist super! Es funktionieret jetzt wie gedacht.