Die Suche ergab 198 Treffer

von Brennofen-Reparatur
Montag 29. April 2024, 11:13
Forum: Uhlig
Thema: Uhlig Brennofen mit Steuerung Profii Pyromat AM2
Antworten: 5
Zugriffe: 6981

Re: Uhlig Brennofen mit Steuerung Profii Pyromat AM2

Gute Frage, Anleitungen kann ich gerne versenden wenn ich eine Email-Adresse habe.
von Brennofen-Reparatur
Montag 29. April 2024, 11:12
Forum: Uhlig
Thema: U650T TC66 - Kombi kommt nicht auf Temperatur
Antworten: 1
Zugriffe: 89

Re: U650T TC66 - Kombi kommt nicht auf Temperatur

Hallo

ist das alte Thermoelement weiter verwendet worden? Dann ist das ein Typ-K und die TC66 (wenn neu) erwartet ein Typ-S. Das würde die zu niedrige Temperatur bei fehlender Fehlermeldung erklären.
von Brennofen-Reparatur
Montag 29. April 2024, 10:47
Forum: EPAM
Thema: EPAM Brennofen umrüsten
Antworten: 3
Zugriffe: 205

Re: EPAM Brennofen umrüsten

Hallo Claudia, Bentrup kann dich bezüglich einer neuen Regelung beraten, einen Umbau machen die leider nicht. Oder zum Glück nicht muss ich ja dann sagen.. Das Umrüsten ist machbar und von mir auch schon öfter gemacht worden. Ein zu langsames Aufheizen kann aber auch an alten Heizelementen liegen. E...
von Brennofen-Reparatur
Montag 15. April 2024, 10:46
Forum: Vico
Thema: VICO 5320 S - Typ des Thermoelementes?
Antworten: 2
Zugriffe: 1125

Re: VICO 5320 S - Typ des Thermoelementes?

Hallo,

in den Öfen sind nur Typ-K (NiCr-Ni) oder Typ-S verbaut (PtRh10Pt). Alles andere sind Exoten für spezielle Anwendungen.
von Brennofen-Reparatur
Montag 15. April 2024, 10:36
Forum: Scandia
Thema: Naber N50 Steuerung TP1
Antworten: 3
Zugriffe: 2170

Re: Naber N50 Steuerung TP1

Hallo Karsten, Hallo Franz

zur Regelung TP1 habe ich doch tatsächlich einen Schaltplan da. Bitte schickt mir eine Email damit ich euch diesen zukommen lassen kann.
von Brennofen-Reparatur
Montag 15. April 2024, 10:35
Forum: Scandia
Thema: Brennofensteuerung Scandiaovnen EL-66SAU
Antworten: 9
Zugriffe: 5622

Re: Brennofensteuerung Scandiaovnen EL-66SAU

Hallo Rika,

schick mir doch bitte eine Email, dann kann ich die die Unterlagen zukommen lassen.
von Brennofen-Reparatur
Montag 15. April 2024, 10:34
Forum: Pyrotec
Thema: PY 110 HD Fehlermeldung F1
Antworten: 1
Zugriffe: 92

Re: PY 110 HD Fehlermeldung F1

Hallo

wenn das Schaltschütz funktioniert kann es auch am Türkontaktschalter liegen. Schließt dieser nicht korrekt kommt am Schütz keine Steuerspannung an (kann man messen) und es wird keine Spannung geschaltet.
von Brennofen-Reparatur
Montag 15. April 2024, 10:30
Forum: Primus
Thema: Temperaturproblem/ Ofen erreicht nicht die angestrebte Temperatur
Antworten: 1
Zugriffe: 207

Re: Temperaturproblem/ Ofen erreicht nicht die angestrebte Temperatur

Grüße,

vermutlich ein Problem mit der Spannungsversorgung. Schaltet das Schütz richtig? Welche Spannung liegt an den Heizelementen an und welcher Strom fließt?
von Brennofen-Reparatur
Montag 15. April 2024, 10:28
Forum: Nabertherm
Thema: Schaltplan Steuerung TP1 Nabertherm N100
Antworten: 24
Zugriffe: 21334

Re: Schaltplan Steuerung TP1 Nabertherm N100

Hallo Karsten,

wie schon geschrieben gibt es maximal einen Schaltplan zum Ofen aber nicht zur Regelanlage. Die grundsätzliche Frage lautet, kommt die richtige Spannung an den Heizelementen an oder wird erst keine Spannung geschaltet?
von Brennofen-Reparatur
Montag 15. April 2024, 10:26
Forum: Nabertherm
Thema: Schaltplan/ Bedienungsanweisung Nabertherm N150 und controller C 8
Antworten: 51
Zugriffe: 49067

Re: Schaltplan/ Bedienungsanweisung Nabertherm N150 und controller C 8

Hallo Ruth,

schreib bitte eine kurze Mail, dann bekommen wir das hin.
von Brennofen-Reparatur
Montag 15. April 2024, 10:25
Forum: Nabertherm
Thema: Nach Stromausfall verminderte Max-Temperatur
Antworten: 1
Zugriffe: 144

Re: Nach Stromausfall verminderte Max-Temperatur

Stromausfall oder hat der Leitungsschutzschalter (Sicherung) ausgelöst? Ich vermute eine ältere Regelanlage mit Drehreglern, da kann es auch ein paar Bauteile entschärft haben.
von Brennofen-Reparatur
Montag 15. April 2024, 10:23
Forum: Nabertherm
Thema: Suche Schaltplan für den Naber Toplader HB70/2
Antworten: 2
Zugriffe: 240

Re: Suche Schaltplan für den Naber Toplader HB70/2

Einen Schaltplan zu der Regelung gibt es leider nicht. Zudem gibt es viele elektro-mechanische Bauteile in dieser welche bei einer solch alten Anlage versagen können. Das einfachste wäre natürlich ein defektes Relais oder Schütz. Das muss man dann aber über Durchmessen herausfinden.
von Brennofen-Reparatur
Montag 15. April 2024, 10:21
Forum: Nabertherm
Thema: Schaltplan/Bedienungsanleitung Naber 14 (BJ77)
Antworten: 35
Zugriffe: 29784

Re: Schaltplan/Bedienungsanleitung Naber 14 (BJ77)

Schon eine Mail gesendet?
von Brennofen-Reparatur
Freitag 8. März 2024, 08:47
Forum: Allgemeines
Thema: Ofen defekt Schrühware zu trocken zum glasieren
Antworten: 8
Zugriffe: 916

Re: Ofen defekt Schrühware zu trocken zum glasieren

Hallo,
grundsätzliche Frage: Wie habt ihr das Thermoelement geprüft? Der Fehler F3 weist auf ein Problem mit eben diesem hin. Das kann am Thermoelement selber liegen, an der Ausgleichsleitung oder dem entsprechenden Part in der Regelanlage..
von Brennofen-Reparatur
Freitag 8. März 2024, 08:40
Forum: Brennöfen
Thema: Probleme mit Schrühbrand
Antworten: 1
Zugriffe: 631

Re: Probleme mit Schrühbrand

Hallo Pauline, es kann durchaus sein, daß der Ton nach dem Schrühbrand eine andere Farbe als nach dem Glasurbrand hat. Das ist nicht ungewöhnlich. Welche Regelanlage ist an diesem Hobby 70 verbaut? 950°C sind für den Schrühbrand ausreichend, der entscheidende Punkt ist die Aufheizrate in der Brennku...